功率因数用cosΦ表示,它表示有功功率在线路中所占的比例。当cosΦ=1时,线路中没有无功损耗。提高功率因数以减少无功损耗是这类控制器的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。
"延时"整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 "灵敏度"整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示设置、循环投切等功能 。
这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。
扩展资料:
无功功率(无功电流)型的控制器较完善的解决了功率因数型的缺陷。一个设计良好的无功型控制器是智能化的,有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测及补偿效果,并能对补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能:
四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、电流畸变率测量、显示电容器功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。
由以上功能就可以看出其控制功能的完备,由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致。
参考资料来源:百度百科-补偿器
参考资料来源:百度百科-无功补偿器
您好:
JKW—2SC 是三相共补 开孔尺寸113X113(mm)的继电器输出的低压无功补偿控制器,使用环境和注意事项应严格遵守厂家说明书的规定。下面重点谈一下无功补偿控制器的安装、设置和调试。
请按接线图接线并细致检查。
由于各厂家不尽相同,以指月产品为例
左下为设置键和选项健,右侧为电容器组运行指示,左侧为相应功能指示。
调试:
1)接线无误后,控制器上电,约30秒后,短按一下设置键(小于0.5s)。此时进入手动状态,此时,数码管的第一位显示为H。此时,按
电容器组释放。手动依次检测电容柜的手动状态下的工作状态正常与否。如果正常,进行下面设置。
2)参数设置:长按设置键(1s以上),进入参数设置的第一项投入门限设置。进入门限设置后,再点击设置键,则依次循进入其它功能设置,每点击一次,切换一种功能。(左侧功能指示灯和LED数码管有相应指示)。当选定某种功能后,松开设置键,操作上下箭头,对该项功能进行参数设置。所有设置完成后长按设置键,控制器进入自动运行状态。(注意:若参数设置后30秒内没有操作,控制器将自动转换为自动运行状态,但此时设置的参数没有保存)
注:代码--LED数码管显示的数码。
3)投入门限/切除门限:顾名思义就是什么时候投入电容,什么时候切除电容。一般投入门限设置在0.8-0.85,切除门限设置在0.98-1。
4)延时预置:根据补偿要求设置电容器组投入的延迟时间,延迟时间短,补偿跟随快,补偿效果好,但对于电容柜的使用寿命和安全存在一定影响。所以,应该合理设置延迟时间,建议选择30秒以上120秒以下。
5)过压预置:这是一个保护措施,即:超过预置的电压值,无论无功和功率因数数值多少,控制器都不会投入电容器组。以保护供电线路和用电设备的安全。按国家电能标准C级计算:电压波动上限+10%,所以,过压设置对于0.4KV电网,不得高于440V。建议在设置为400V。
6)C/K值设置:为了提高补偿精度,现在大多数无功补偿控制策略均采用按无功需求投切。C/K值是接通电容器组的门限值,与采样电流互感器的变比和每步电容器投入的容量有关,请参见厂家说明。
如果设置为0.00则控制器只按实际功率因数投、切。不再考虑无功需求。
在实际现场,可以根据现场情况调节C/K值的大小。但是应该注意:如果设置过小而单步电容器过大,则可能产生投切震荡。反之可能使控制器误判为无功不够,使dian电容器组无法投入。
其实JKW—2SC 还是非常好设置调试的。只要接线无误,按说明书一步一步调试即可。由于JKW—2SC 是低端无功补偿控制器,不具备液晶汉字显示功能,所以需要根据LED显示码和左边的功能指示灯进行判断。这是调试不很方便的原因。
愿以上能对您有所帮助