发电机组所发的50赫兹交流电不能正常使用

我单位有2台发电机组,在将发电频率拉到50赫兹时,使用该电源的220V接触器不能正常吸合将发电频率降到46赫兹左右时接触器反而能正常吸合。其中一台24KW的发电机在带一台15KW的电机,启动电机的瞬间发电机的励磁电流达到7A,经常烧串在发电机励磁绕组里的100W、51欧姆的可调电阻。特别是在发电频率在51赫兹时启动负载电机必烧!请教大侠们,最好能从理论上指教下!感激不尽!!
先要谢谢帮助我的师傅们!这台发电机的原装电阻器就是100W的,如果是好的话应该不存在烧励磁电阻的问题。就是为什么带负载的瞬间励磁电流会由0.13A猛增到7A多!而且应该不存在欠电压的问题,因为在46赫兹的时候电压让接触器已经能正常吸合了,柴油机转速提高,发电机发出的电压还是升高的,怎么会反而吸合不正常了呢? 关于频率表不准的问题,我拿同一块表在另一台发电机组上试过,那台发电机发出的电在50赫兹时使用很正常!所以应该也不存在表不准的问题!!请高手师傅们指点迷津!电机带的是一台液压泵,在没操作的时候是轻负载的!

问题解答:
1、接触器不能正常吸合问题:要确定该问题的原因首先要检测接触器吸合时电压是否正常,如果吸合线圈两端电压低于额定电压15%时应考虑适当提高发电机输出电压来解决;如果吸合线圈两端电压正常,一般情况就是楼上所说的频率表不准(显示读数比实际频率低),此问题可以将该接触器与接在市电上工作的接触器放在一起,通过耳听两接触器工作的电流声来判断校准。
2、启动电机的问题:原因是电机启动的瞬间功率超出了发电机的额定功率,正确解决该问题的办法是采用降压启动,在条件允许的情况下优先考虑降低负荷启动(需要根据电机所带负荷的具体特点确定),应急解决的话可以加大变阻器功率。

问题补充解答:
1、发电机的励磁电流是根据负载的大小自动调整的,实际上也可以理解成对发电机输出电压的稳压装置,当电动机负载增加时需要更大的电流驱动,发电机负载电流的增加势必会导致电压出现下降的趋势,此时就需要增加励磁电流来克服输出电压的降低,由于电动机带负载的瞬间功率通常是正常额定功率的3到7倍,大大超出了发电机额定功率,烧电阻道理就在于此。如实际条件允许的话不要猛加负载,试着缓慢增加负载的方法启动。
2、关于频率表不准的问题你最好按我前述的方法验证一下,此方法简单且比较可靠,根据你的方法验证可能受接触器等元件参数离散性的影响很难得到准确的判断。
3、柴油机转速提高,发电机发出的电压升高反而接触器吸合不正常这个问题应该出在带负载运行时吧,如是,那就是负载特性和功率的问题了,液压泵这种东东工作起来负载很不均匀,尤其是单缸压缩的其负载特性曲线呈脉冲形,每个脉冲的峰值功率可能远远超出发电机额定功率,问题很可能就出在这个峰值功率的瞬间。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-16
检测 一下你的发电机转速,发电机加速过程中,没有到额定1500转时,频率会大于50,此时电压不到额定值400V,待转速加到1500后,频率表会回到50Hz,所以单看频率是不准的,能测转速就测转速,测不了就测一下50Hz时的线电压是否是400V。如果是正常的,就把电压和频率调到额定值。
电动机的启动电流在降压起动(星-三角)时是3-5倍,直接起动时是5-7倍,15kw的电动机,启动功率是45-75kw, 远大于24kw发电机功率,所以励磁电流大是再正常不过的事。
发电机的过载能力,无刷自励一般是2倍2秒,它励可以有三倍短路电流能力。要想启动你的15kw电动机,可以先点一下启动,然后马上停止,让电动机转起来,过2秒然后再启动。
如果发电机是AVR调压,可以调整一下低频拐点,看一下AVR说明书有说明。
第2个回答  2010-10-04
一是频率表不准,二是变阻器功率太小。
第3个回答  2010-10-07
可能是发电机问题,频率达到标准频率后电压变低。电压低必然励磁电流变大。
第4个回答  2010-10-04
wertuiiopoassdfghjklzxcvbnm,

参考资料:hbdesrve

相似回答