我单位有2台发电机组,在将发电频率拉到50赫兹时,使用该电源的220V接触器不能正常吸合将发电频率降到46赫兹左右时接触器反而能正常吸合。其中一台24KW的发电机在带一台15KW的电机,启动电机的瞬间发电机的励磁电流达到7A,经常烧串在发电机励磁绕组里的100W、51欧姆的可调电阻。特别是在发电频率在51赫兹时启动负载电机必烧!请教大侠们,最好能从理论上指教下!感激不尽!!
先要谢谢帮助我的师傅们!这台发电机的原装电阻器就是100W的,如果是好的话应该不存在烧励磁电阻的问题。就是为什么带负载的瞬间励磁电流会由0.13A猛增到7A多!而且应该不存在欠电压的问题,因为在46赫兹的时候电压让接触器已经能正常吸合了,柴油机转速提高,发电机发出的电压还是升高的,怎么会反而吸合不正常了呢? 关于频率表不准的问题,我拿同一块表在另一台发电机组上试过,那台发电机发出的电在50赫兹时使用很正常!所以应该也不存在表不准的问题!!请高手师傅们指点迷津!电机带的是一台液压泵,在没操作的时候是轻负载的!
参考资料:hbdesrve