33问答网
所有问题
变频器前后接交流接触器的利和弊
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-04
一般说变频器后是不宜加
接触器
的,但现在很多电路中为了切换负载常常使用,利是方便易行,但容易在误动作时直接切断变频器与电机之间的接触器,造成逆变模块的损坏;因为变频器在运行时是不可以直接切断负载的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBB5BdP4chBPcddR5BB.html
其他回答
第1个回答 2019-05-24
必须安装在后边。因为,变频器严禁从输出端输入电流,当电机断电后,还在转动,产生的感应电流可能从变频器输出端反向流入,损坏变频器。所以,变频器输出端安装交流接触器,可以避免这种情况。
相似回答
交流接触器
安装在
变频器的
前边和后边那个比较好?
答:
交流接触器
在下列情况下要装在变频器前面:1.变频器保护功能动作时,或驱动装置异常时(非常停止操作等)把
变频器与
电源断开的情况下。2。为防止因停电变频器停止,复电后自然再启动而引起事故的情况。3.
变频器的
控制电源一直运行会消耗若干电力,变频器长时间停止不用的情况下,把变频器的电源切断,会...
变频器
进线用
交流接触器
进电可不可以?
答:
其次,需要注意变频器接线的正确性。变频器的接线必须按照变频器说明书中的电路图进行连接。
一旦接线不当,可能导致设备无法工作或者出现故障
。最后,需要注意交流接触器和变频器的组合使用。两者需要在电气控制系统中起到协同作用。如果使用不当,可能会影响设备的性能和寿命,并可能导致设备故障。总结 变频器...
西门子
变频器
输出端想接一220V
交流接触器
可以吗
答:
回答:不可以,因为
变频器
电压输出浮动很大会引起
接触器
线圈烧毁并伴有接触器吸合不实