33问答网
所有问题
新装35kV电流互感器,在送电前一般需要做哪些试验
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-09-23
为确保电网安全及该CT正常运行,相关部门要求在接入电网投运前应做交接式试验,包括:绝缘电阻,工频耐压,变比,电流比,特性等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBB5P0chddBWRhd5dPB.html
相似回答
35KV
电缆
需要做哪些试验,
分别选用哪些
答:
输的话需要做振动试验,使用的话需要做温湿试验
,恶劣环境使用需要做的试验针对买家使用环境,是否需要做低气压、盐雾、冻雨等等吧
高压开关柜
送电前需做哪些试验
?怎么做?
答:
用高压试验仪对三相A、B、C分别对地
;三相互相之间:A-B;B-C;C-A施加3.5倍(35KV)的电压保持1分钟。没有击穿放电,合格。
35kV
变电站常规交接
试验
项目有
哪些
?
答:
其中,T接变电站的断路器编号应填写在括号内;如:1、110kV城宜线城512至宜506全线;2、110KV塘高...B、各工作班工作地段两端和有可能
送电
到停电线路的分支线(包括用户)都要验电、挂接地线... 其中,T接变电站的断路器编号应填写在括号内; 如: 1、110kV城宜线城512至宜506全线; 2、110KV塘高...B、各...
大家正在搜
电流互感器接电流变送器
电流变送器与电流互感器
电流互感器不会反送电
电流互感器反向送电
电流互感器二次倒送电的影响
10千伏电流互感器送电爆炸的原因
电流变送器和互感器的区别
电流变送器与互感器接线图
有互感器的电路送不上电
相关问题
高压计量电压、电流互感器都需要送到供电局校验吗?
急...变电站全部停电,送电时,先合35KV总进线隔离开关,...
母线停电操作电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 ...
停送电时为什么电压互感器在要先停后送
电表箱装了电流互感器不装电表能送电吗
高压电流互感器送电时候表面有放电,待会消失是什么原因?
电压互感器的停,送电操作规定?
请问从电压互感器、电流互感器出来的信号怎样送到单片机中呢?