西门子PLC中定时器和计数器都需要清零吗?怎么清零
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-01-29
计时器
TON.TOF的不用清零.掉电保存的才要清,可以用(R)来清,一共就3种型号
计数器
,一般除了增减计数器外其他的计数器指令都带有R端,前面加个开关就好了,触发就清零,增减的直接用R就OK
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBB5d5cPBR0RBc0PdhB.html
其他回答
第1个回答 2019-08-25
你是不是用的是特殊定时器和计数器?通用型,应该没有这个问题
相似回答
如何
清除
PLC中
的
计数器?
答:
使用指令清除: 大多数PLC品牌和型号都提供了特定的指令或函数来清除循环时间计数器
。这些指令通常包括“清除计数器”或类似的关键字。您可以在PLC编程手册或在线文档中查找有关如何使用这些指令的信息。通常,使用这些指令可以在程序的适当位置清除计数器。使用定时器或计数器复位: 如果您的PLC程序中使用了...
西门子
1200
plc怎么
保持数据
答:
对于定时器和计数器,
只能保持当前值(每次上电时都将定时器和计数器位清零)
。默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB 的存储器空间。
plc如何
实现
计数清零
功能
的?
答:
设置一个计数清零键,按下清零键可对运行的次数清零
。【动作分析】按下启动开关X0,就是添加一个等待输入指令,X0有信号,就触发A灯(Y0)通,延时2s,再触发A灯(Y0)断,延时2s;A灯闪烁完成后,再是B灯(Y1)通,延时2s,再触发B灯(Y1)断,延时2s,循环一次计数一次,计数10次,添加计数...