电缆交流耐压试验的方法是怎样的,在试验

如题所述

比如10KV电缆交流耐压测试方法如下。
根据GB/T12706-2008标准要求:
10kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压30.5kV/5min。
35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。
你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的意思。
但一般10kV和35kV电缆除了耐压试验以外,还要进行局部放电试验,这个局部放电试验只有电缆生产厂家或专业检测机构可以做,一般用户根本做不了的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考