1.5平方电线,可以使用2100w的热水器吗?可以同时开空调吗?

如题所述

1.5平方如果是国标BV铜线、在温度40度时的截流量是19安,可带最大功率是220×19=4180瓦,所以 带2100瓦的热水器没有问题,但加一台空调的话就非常勉强了,如果空调是1匹的话,输入功率是1600瓦左右(含电辅800瓦),共计功率约为3700瓦,由于空调启动时电流较大,一般是额定功率的一倍多,所以空调启动时功率就变成3200瓦左右了,总功率已超过电线的最大容量,所以不能同时使用空调,容易引发火灾事故。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-14
1.5平方铜芯线可以带热水器,但空调就不要再同时开了。空调最好另放专线。
第2个回答  2018-12-14
不行,1.5平方的电源线太细了,既然还有空调使用,就应该更换电源线,建议电源线主线使用4-6平方的铜芯线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2018-12-14
一,空调和电热水器应该分开走线,特别是空调最好是单独走线;
二,如果走线距离不远,不超过5米,热水器可以用1.5平方,空调用2.5平方;如果超过5米,不超过10米,电热水器用2.5平方,空调用4平方。
备注:这里所说的电线指铜芯线。空调是指大1.5匹(含)以下的空调,如果是2匹以上就得用更大的铜芯线了。
第4个回答  2018-12-14
卧室空调一般在1.5匹左右,制冷功率1300瓦左右。要是制热2500瓦左右,加上2100瓦的热水器功率达到4600瓦,得使用4mm²铜质导线。要是两个电器不同时使用,1.5mm²导线勉强可以使用。