JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用导管特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。

扩展资料:

一、施工工艺:

1、JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。

2、JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

3、JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

二、用途:

JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品,是建筑电气领域采用新材料、新技术的一项突破性革新。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗大的缺点,同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-24

最近发现有很多人不知道JDG管的国标壁厚是多少。   根据JDG管验收标准:CECS-120-2007,可以看到除了16规格的管壁厚是:1.5mm,其他规格壁厚全是1.6mm才算达标,我相信有很多朋友也有遇到一个问题就是购买了1.6mm的管,送过来却只有1.5左右,是不是就不达标呢?其实不是的,我们再看回标准,这里有一条“壁厚允许偏差”写到允许偏差为正负0.15,也就是说管的壁厚只需要达到,1.45以上就算达标。所以不用担心。 这份标准不仅有提到“壁厚”还有“外径”“长度”的允许偏差等等。

第2个回答  2019-12-12
首先这种管呢是一种电器用保护型用管,其实呢,这种管子规格是不一样的,管壁的厚度要根据使用的要求来变化
第3个回答  2019-12-12
1、JDG管国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差,一切厚度到达1.45以上就好了,不过目前市场上面用1.5mm的JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国标壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。
第4个回答  2019-12-12
最新的jdg管壁厚规范要求是国家标准规范:《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_120-2007》A.0.1上注明,JDG套接紧定式钢导管材除了Φ16管国标壁厚(S)是1.5mm,Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50国标壁厚(S)为1.6mm,厚度允许偏差为:±0.15mm。
JDG管国标1.6mm壁厚出厂长度为:4米长,长度允许偏差为正负±5.00mm,管材表面光滑,无裂痕、无毛刺、无砂眼等缺陷,管口径平整光滑.

Φ16管外径为“16mm”外径允许偏差为-0.30

Φ20管外径为"20mm"外径允许偏差为-0.30

Φ25管外径为“25mm”外径允许偏差为-0.30

Φ32管外径为“32mm”外径允许偏差为-0.40

Φ40管外径为“40mm”外径允许偏差为-0.40

Φ50管外径为“50mm”外径允许偏差为-0.50