西门子s7-200程序

请帮我解释一下下面这个连续脉冲可调程序。用0,1这两种状态讲。再有T37处我不明白的是:T37常闭触点的刚开始状态为1,而他之后的定时器的标志位T37为0啊!感觉有些矛盾啊?

I0.1这个点=1.
I0.2=0. 则M0.0=1
则T37初始状态0,输出点的T37开始计时,
到设定值后,T37=1,则T37的常闭点断开,
然后T37断开输入条件,T37复位,
然后T37有开始计时。
。。。。。在I0.2=1之前,一直循环,

PLC的扫描周期速度很快,远远大于电脑监控通讯的刷新速度。所以就是你看到的T37=0了。追问

为什么T37初始状态为0?书上写的当常闭触点在其线圈不带电,其触点是闭合的(状态为ON或1)所以我认为这刚开始是状态1啊?希望可以解释一下。

追答

T37还没有接通,状态自然=0啊,常闭触电没有得电,就是在ON状态的,常闭触点=0才是ON状态的。常闭触点状态=1的话,就是OFF状态了。
你要首先分清楚常闭触点和常开触点的初始状态和的电后的变化后的状态。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-14
没有问题的。I0.1接通后,M0.0自保,T37计时器使能接通(T37计时器的内部输出接点T37此时为0)开始计时,1秒后T37计时到,内部输出接点T37翻转,T377计时器被清零复位。内部输出接点T37返回原始状态,T37计时器使能再次接通。周而复始一直下去。

此处需要理解T37的计时器是个算法或功能,NC或NO接点是这个算法的一个部分。
另外,T37的PT端直接写10,用不到t。
第2个回答  2013-09-14
当I0.1闭合,t37延时,所以T37常闭断开,t37计时器清零,同时t37马上闭合,计时器又开始计时,到1000Ms后使t37置1,周而复始一直下去,所以就是连续脉冲。