电费无功功率怎样算?

总电表是127278度,无功率是15429度,现在电表分两户,户一:是119643度,户二:7635度,那么无功功率怎么分摊?
电费是0.8563元/度,功率因数标准:0.85(考核标准), 实际功率因数是:0.98

嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
无功功率不直接计算电费。
供电公司对工业企业使用的用电要计量:有功电量(就是有功功率消耗的电能)和无功电量(就是无功功率的电量),但是计算电费的时候,除了固有的“基本电费”“教育附加费”等等,只用有功电量来计算电费。
无功电量是用来计算你的功率因数的,如果你的功率因数能够达标--0.9以上,无论你的无功电量是多少,供电局都不管,如果功率因数很高,比如0.98,那供电局还会少收你的电费,以资鼓励
如果你的无功功率补偿不足,计量出来的无功电量大,会导致你的功率因数偏低,低于国家标准要求,供电公司就会按照国家文件规定,向你多收一个【功率因数调节费】,我们俗称“无功罚款”。至于罚多少,是按照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件来来考核用户的功率因数。供电公司依据你的功率因数数据,查上述文件的数据,就得出一个“功率因数调节系数”。以用户的有功用电量为基数,乘上述系数,就得出“功率因数调节费”,也就是我们所说的无功罚款。你可以上网找到这个文件全文。上面有详细的解释。
更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-07
电费无功功率计算需要分为两种情况:
1. 没有进行无功功率补偿的,无功电量是用来计算你的功率因数的,如果你的功率因数能够达标--0.9以上,无论你的无功电量是多少,供电局都不管。如果功率因数很高,比如0.98,那供电局还会少收你的电费,以资鼓励。
2. 如果进行了无功功率补偿,那么无功电量是用来计算你的功率因数调节系数的。需要根据你实际的功率因数情况查表得到,一般来说,功率因数越低,无功电量对电费的影响越大,需要加收的无功罚款也越多,而功率因数越高,无功电量对电费的影响越小,需要加收的无功罚款也越少。
第2个回答  2018-07-31
无功功率是不算电费的。如果无功的变损电量多,会影响功率因数调整电费增多。本回答被网友采纳