220v 3KW电热水器如何接线能够在开灯时通电,关灯断电,之前房东装的接触器,结果坏了。。。

找来个电工直接换成空开,结果现在用电灯的开关控制不了电热水器的通电和断电,想自己买个接触器 来和电热水器连接,还是用电灯的开关控制热水器的通断电,求教各位大神,另外接触器该选择什么型号的?多少A?多少常闭常开?

    元件:施耐德三位转换开关,接触器CJX2-2510 220V。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-04
CJX2/25——10,线圈电压220伏用灯的开关就可以控制,接触器上面端子L1.L3接220伏电源下面T1及T3接电机线,接触器线圈A1接零线直接从接触器上面端子的零线接一根过去就行,A2只接用开关控制就行
第2个回答  2017-08-04
这个问题,你叙述的语言都挺专业的,自己也应该懂一些吧。你就把电热水器的火线跟灯的火线放在一起压到开关上,零线直接连上。 这样就 既控制灯,又控制热水器了追答

开关里面,一根是主电源火线,另外两根一根是灯的火线一根是热水器的火线,这两根压在一起。 零线一般在墙里,去灯的附近就能找到

还有就是,之前灯的开关可以控制热水器,那是因为灯的开关控制热水器的接触器,让接触器吸合,并不是灯的开关直接控制热水器。 因为一般灯的开关电流太小,不能直接控制电热水器

接触器要选择13安以上的,建议选个20安的接触器