我家入户前电压是210左右,从电表到我家的线路是三十米左右四平方铝线,家里有些电动机什么的老是憋死

我家入户前电压是210左右,从电表到我家的线路是三十米左右四平方铝线,家里有些电动机什么的老是憋死,问买个稳压器能不能把电压稳在220,负载功率3000瓦特左右,市价得多少,效果怎麽样

3个KW的负载功率不算很大,30米的线路距离也不算太远,问题是4平方的铝线电阻较铜线大,压降自然就高。建议考虑购买自耦调压稳压器,如果只是3KW,你买5KVA的就足够了,价格应该在1000以下,只不过可能会有一些损耗(电费比原来你直接用电稍微多一点)。追问

效果怎么样

追答

只要是负荷不超过稳压器的额定容量,效果不容置疑。

追问

调压范围呢

追答

所谓自耦调压稳压器就是自动调节(靠滑动变阻器),你在购买的时候说清楚OK了。
万一没有,就买手动调压的,调压范围110~240V。

追问

自偶式的是设定输出压力吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-01
用钱卖稳压器还不如换线的快。。。。只要你买一捆100m 10平方国标铜线,然后对拆50m.包你OK。。。本人做电工的追问

这个懂得,就三十米,最大负载3000瓦特,用十平方的?你卖线的吧

追答

我是电工。十平方铜线压降小

追问

嗯,您是对的,咋不让我用一百平的

你给我算算我这三十米在2000瓦特输入电压是210伏特的情况下产生多少压降

追答

1V压降吧!够你喝盅了。

追问

我进线已经损失了10v 了,这一伏影响多大

追答

影响到你不能使用啊,这有还 什么想不通。

第2个回答  2014-04-01
稳压器意义不大,你需要的是功率补偿器追问

什么东东

追答

憋死是因为你的供电设备受你这边电动机的影响,造成了电压下降,最终迫使电动机无法正常运转,如果控制不好容易堵转,烧毁电机,原地做功率补偿,进行调相,是比较经济和方便的,而且对周围器件的影响也较小,至于升压,虽然能够解决你的问题,但容易继续给供电设备造成影响,长时间对你还是不利的,电能传输在变压器和线缆上都会造成损耗,但是这些跟你30米的线路能够改善的余地很有限,你可以问问卖调相设备的厂家,他们能给你解释明白点

追问

我家是一火一零的。能用?

第3个回答  2014-04-01
你家电表是5安培的吧,应该换成10安培的或更大一点的,一定要用铜心线,否则负荷过大带不动电动机一类的电器,找供电局换一下,花不了多少钱还安全!
第4个回答  2014-04-01
还用铝线,也不怕融化了着火
第5个回答  2014-04-01
跨行了。。