变压器线圈耐压击穿怎么回事

如题所述

首先需要了解被击穿的是干变还是油变。

对于油变来讲,绝缘击穿是因为变压器是线圈与铁心的绝缘层有损坏,造成的泄漏电流超标,大功率变压器一般是绝缘材料不合格(一般是水分超标)造成的,另外线圈导线绝缘距离过近,绝缘厚度不够,变压器油质量不合格都是有可能造成绝缘击穿的原因。

对于干变,由于干变的高、低压绕组全部采用铜带(箔)绕成,且高、低压绕组全部在真空中浇注环氧树脂并固化,因此如果干变的绝缘击穿主要是环氧树脂绝缘效果达不到要求,或者干变长期在高温下运行,降低了环氧树脂的绝缘造成的。此外,干式变压器对环境要求很高,特别是空气的相对湿度一旦超高最容易被击穿。下图为被击穿的干变。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-27
  变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。

  耐压试验是用工频试验变压器来加一定的交流高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿或漏电流不超过一定值,就是合格的。比如油浸式电力变压器,10kV的,出厂试验和交接试验分别为35、30kV。本回答被网友采纳