沟槽底部的开挖宽度,应符合设计要求,设计无要求时,可按下式确定:\x0d\x0a B=DW+2(b1+b2+b3)\x0d\x0a式中 B——管道沟槽底部的开挖宽度,mm;\x0d\x0a DW——管外径,mm;\x0d\x0a b1——管道一侧的工作面宽度,mm;\x0d\x0a b2——有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;\x0d\x0a b3——现场浇注混凝土或钢筋混凝土管区一侧模板的厚度,mm。\x0d\x0a说明:b1——管道一侧的工作面宽度,mm;这个数值很重要,也不确定,现在给出b1的取法及数值,供设计、施工、预算时参考。\x0d\x0a1.当管材为金属管、化学建材管道:\x0d\x0a (1)DW≤500mm,b1=300mm;\x0d\x0a (2)500<DW≤1000mm,b1=400mm;\x0d\x0a (3) 1000<DW≤1500mm,b1=500mm;\x0d\x0a (4) 1500<DW≤3000mm,b1=700mm。\x0d\x0a2.当管材为混凝土类管道:\x0d\x0a (1)DW≤500mm,刚性接口,b1=400mm;柔性接口,b1=300mm;\x0d\x0a (2)500<DW≤1000mm,刚性接口,b1=500mm;柔性接口,b1=400mm;\x0d\x0a (3) 1000<DW≤1500mm,刚性接口,b1=600mm;柔性接口,b1=500mm;\x0d\x0a (4) 1500<DW≤3000mm,刚性接口,b1=800~1000mm;柔性接口;b1=600mm。\x0d\x0a3.其他\x0d\x0a (1)槽底需设排水沟时,b1应适当增宽;\x0d\x0a (2)管道有现场施工的外防水层时,b1宜取800mm;\x0d\x0a (3)采用机械回填管道侧面时,b1需满足机械作业的宽度要求。\x0d\x0a注:文中符号如DW、b1等,第一个字母后面的均为下标,使用时请注意。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-05-28
排水管道槽底宽度的计算通常取决于排水管道的直径和类型,以及相关的标准和规范。以下是一般情况下计算排水管道槽底宽度的一种常用方法:
确定排水管道的直径:根据实际需求和设计要求确定排水管道的直径,通常以毫米或英寸为单位。
查阅相关标准和规范:根据所在地区的建筑、排水或给水规范,查阅相关标准或规范文件,其中可能包含了对于排水管道槽底宽度的要求或建议。
考虑管道类型和材料:不同类型的排水管道(如PVC管道、铸铁管道等)和材料可能有不同的要求和建议,因此需要根据具体情况来确定槽底宽度。
考虑施工条件和土质情况:槽底宽度的计算还需考虑施工条件和土质情况。例如,如果需要在软土或不稳定的地基上施工,可能需要增加槽底宽度来提供更好的支撑和稳定性。