对于前面网友回答的直流电阻试验,简直是在开黄腔咯~
偶是一名变电检修初级工,对版主的问题略知一二:首先应该做
绝缘电阻试验,考察电缆绝缘性能减少没有,对10kv电缆选择2500v
兆欧表测试绝缘,相间绝缘和相对地绝缘电阻不应该低于300兆欧;其二,工频直流耐压37kv/1min,加压时间内无击穿、无闪络,三相泄露电流值之间不大于2.5倍为合格。现在的试验仪器也是层出不穷,随时在更新,我公司常用的是泸州特变生产的超轻型数字式直流耐压仪,自带泄漏
电流表,及电压表。以前老式的还得装备硅整流,将交流输入变为直流输出。本回答被提问者采纳