三相五线制供电,50平方的电缆能带多少千瓦

如题所述

按照常用的VV型电缆计算,三相五线50平方的电缆可以带75KW(空气中敷设)或83KW(埋地敷设)。

选择步骤:

1、查三相五线50平方电缆载流量:

据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:

空气中敷设-142A

埋地敷设-158A

2、计算功率(功率因数选0.8):

空气中敷设:

√3x380Vx142Ax0.8≈75KW

埋地敷设:

√3x380Vx158Ax0.8≈83KW

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-09

不同类型50mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载和传输距离:
   

50mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=170A,折合三相功率=89.6kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=425.6m;    

50mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=230A,折合三相功率=121.2kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=314.6m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=130A,折合三相功率=68.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=556.6m;    

50mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=160A,折合三相功率=84.3kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=452.2m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=138A,折合三相功率=72.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=524.3m;    

50mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=165A,折合三相功率=86.9kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=438.5m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=157A,折合三相功率=82.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=288.1m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=108A,折合三相功率=56.9kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=418.8m;