电机315KWx185mm2电缆在转角地方发热温度95_100度左右请问各位大神是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-19
三相异步电动机315KW满载运行电流大概在600A左右吧。用185平方的铜芯电缆应该是没有问题的。
电缆表面在转角地方发热温度95_100度左右是有偏高了。可能是转角的地方长时间使用是否有部分铜芯线断裂了造成横截面过小造成。再看看电机运行时的实际电流是多少?电源电压波动是否过大、电压降是否过大、负载是否过重等等。