33问答网
所有问题
10KV 35kv 110kv电流互感器爬电距离各是多少?
具体哪种安规啊 我在发电厂和变电所电气部分和电力线路部分上都没找到啊
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-28
按传统的设计规程的规定:
10kV的经济输送容量为3000-5000kVA,现在许多地方加大导线截面,容量突破10000kVA;
35kV的经济输送容量为5000-1000kVA,现在许多地方加大导线截面,容量突破31500kVA;
110kV的经济输送容量为10000-31500kVA,现在许多地方加大导线截面,容量突破126000kVA。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBPPdWB5B.html
其他回答
第1个回答 2014-08-18
变电所电气部分和电力线路本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-08-31
去安规上面查的到
第3个回答 2010-09-04
查规程
相似回答
110kv
、
35kv
、
10kv
、接地刀闸的
爬电距离
答:
爬电距离的计算,首先要确定爬电比距,根据所处环境污秽等级不同,分为0~4级。三级污秽的时候,
发电厂变电站内设备的爬电比距是2.88cm/kV(基于额定电压
)其次需要设备的额定电压。比如是220kV那么,爬电距离就是2.88cm/kVX220kV=6336mm 。也就是说,我们要求这个设备带电部分与接地部分的爬电距离...
安全
距离
怎么算?
答:
例如1kV以下高压线的安全
距离
为4米。
在380V,
10KV
,
35KV
的开关柜中的电气距离和
爬电距离分别是多少?
求教
答:
室内
距离
380V20毫米
10KV
125毫米
35KV
300毫米 室外380V75毫米 10KV200毫米 35KV400毫米
大家正在搜
35kv电流互感器耐压打多少
35kv爬电距离是多少
10kv高压爬电距离是多少
6kv爬电距离是多少
200V爬电距离多少
35kv电流互感器变比
35kV电流互感器
35kv电流互感器的型号有哪些
35kv电流互感器绝缘水平
相关问题
110kv、35kv、10kv、接地刀闸的爬电距离
110千伏开关的爬电距离是多少?
110KV ,35kv,10KV输电线相间距和导线分裂间距是...
什么是电压互感器的爬电距离
在380V,10KV,35KV的开关柜中的电气距离和爬电距离...
高压电气设备中,35KV的相间距离是多少,爬电距离又是多少,...
110KV电压等级的电气安全距离是多少?
6KV.10KV.35KV安全距离和爬电距离各是多少. 耐压...