自耦降压起动柜,运行时冲击电流很大,起动时间不长但变压器很烫,求
自耦降压起动柜,运行时冲击电流很大,起动时间不长但变压器很烫,求助,求助
举报该问题
推荐答案 2017-08-04
自耦降压起动柜中的自耦降压器属于短时工作器件,运行时的温升偏高是正常的,所以,规定不允许频繁启动。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBPRdhPdWch45000dPW.html
相似回答
自耦降压起动柜运行
以后,自耦
变压器
发
烫,
是什么原因造成的?
答:
自耦降压
启动的控制系统中,自耦
变压器
只工作在启动前期,启动延时时间到了之后
,时间
继电器延时接点断开,与自耦变压器主绕组相连的启动接触器断开,用于降压的线圈部分退出运行
,运行
用接触器吸合,电机全压运行。如果在全压
运行时,
自耦压器如果不退出,它就会变成一个升压变压器。这个电压与从启动接触器来...
90KW
自耦降压起动,起动
2、3次后
,变压器
过热(60度左右),变压器内部温度控...
答:
60度是不算热的,如果是重载启动的话你可以选择110KW以上的
自耦变压器
,或者把热保护拆了也是可以的 参考资料:经验
自耦
减压
起动柜不
能跳至运转是什么原因?
答:
自耦减压
起动柜
常见故障 1、带负荷
起动时,
电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到
运行时
有很大的
冲击电流
,解决方法:分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是
自耦变压器
的抽头选择不合理,电动机绕组电压低
,起动
力矩小脱动的负载大所造成的。处理:将自...