锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时,应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙与储油间分隔。
A.1.00
B.2.00
C.3.00
D.4.00
举报该问题
推荐答案 2023-11-03
【答案】:C
锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与储油间分隔。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBPWB0BW0hBhPdhc4hW.html
相似回答
关于设备用房的平面布置,下列说法中正确的是
( )
。
答:
锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,
应采用耐火极限不低于 1.00h 的防火隔墙和
0.50h 的楼板与其他部位分隔。
有关
柴油发电机房储油间设置,
下列说法正确是
( )
。
答:
柴油发电机房内设置储油间时,
其总储存量不应大于1m3储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔
;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。根据5.4.15,设置在建筑内锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:1)在进入建筑物前和设备间内管道上均应设置自动和手动切断阀;...
下列选项与分隔部位
设置防火隔墙耐火极限不
同是
( )
。
答:
锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,
且储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与锅炉间分隔
;根据5.4.12-5,变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h防火隔墙;根据5.4.13-4,