33问答网
所有问题
三相四线25平方铝线电缆100米能带多大功?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-04-28
计算电压降,0.027/25=0.00108*100=0.108 计算可知,每通过一个电流的电压降是〇点一〇八伏,按最大允许压降十九伏计算,19/0.108=176 计算结果是最大一百七十六安,可带动九十千瓦负载(用电器)正常工作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBPd0BdPRBhWc00hWBW.html
其他回答
第1个回答 2022-04-28
可以参照下图表:
相似回答
三相四线25平方铝线电缆100米能带多大功
答:
U=RI=0.113×I(通过的电流)大体上一
平方铝线
是
4
个电流!
25平方
也就是
100
个电流!一般
三相
电,380伏电动机大体可以按照一千瓦两个电流来计算,那么50千瓦正好100个电流,但是考虑到安全因素,最好不要用到50千瓦,基本上低于45千瓦应该算是比较合理的!(个人认为而已)...
三相四线25平方铝线电缆100米能带多大功?
答:
计算电压降,0.027/
25
=0.00108*
100
=0.108 计算可知,每通过一个电流的电压降是〇点一〇八伏,按最大允许压降十九伏计算,19/0.108=176 计算结果是最大
一百
七十六安,可带动九十千瓦负载(用电器)正常工作。
25平方
多股
铝芯线三相四线
负载多少kw
答:
25平方多股铝芯线三相四线负载55.944kw
计算方法如下:如果用380V50HZ的交流电 铝导线的安全电流密度是4A/MM²,25平方毫米铝线的载流量=25×4=100(A)功率P=√3UIcosa=1.732×380×100×0.85=55943.6(W)≈55.944(KW)
大家正在搜
三相四线50平方铝线能带多少千瓦
50平方三相四线电缆能带多少千瓦
16平方三相四线能带多少千瓦
50平方的三相四线铝线
三相四线三十平方铝线
三相四线70平方铝线
三相四线35平方铝线
50平方铝线380能带多少千瓦
三相电10平方铝线
相关问题
三相四线25平方铝线电缆100米能带多大功
25平方铝线能带多少千瓦长度100米
25平方铝线能100米带多少千瓦
25平方电缆三相四线可以带多少千瓦计算公式
25平方多股铝芯线三相四线负载多少kw
25平方铝线览能承载多少千瓦?
25平方铝线能带多少千瓦
三相四线25平方铝线400米能带多少千瓦