电机绕组温度不平衡,a相70,b相53,c相60,什么原因?

电机绕组温度不平衡,a相70,b相53,c相60,什么原因?可以长期运转么?直阻及电流平衡并且排除了埋植温度探头故障。初步判断是定子铁芯短路,产生涡流发热,导致电机绕组局部温度高。不知是否正确?应该用什么手段检查确认故障原因?

1、电机绕组温度不平衡,首先要排除外部原因:电源电压三相是否平衡
2、电机绕组温度不平衡:原来是否存在?精确检测三相绕组的直流电阻(用电桥)
3、判断是否定子铁芯短路原因:三相线圈同时加较低的相同的直流电源,检测各相电流是否相同。铁芯涡流原因影响较小。
4、是否可以长期运转:满载运行密切检测,只要温升恒定且在设计允许范围之内就行。看看铭牌标示 ,允许温升
********************************
温升解释参考:
看电动机上的铭牌,有分A、E、B、F、H级。相对应的温度允许范围是:

绝缘等级 A级 E级 B级 F级 H级
允许温度(℃) 105 120 130 155 180
****************************
温升是两个温度的差值。温度的单位是℃,温升的单位是K
举例:例如电动机某点的温度为100摄氏度,此时环境温度为30摄氏度,那么电动机上此点此时的温升为:100-30=70K。
因此,电动机的工作温度考虑的主要是线圈漆皮能承受的最高温度,如果超过这一温度,漆皮容易被破坏,而出现故障。如果电动机的允许最高工作温度为150摄氏度,而使用环境为30摄氏度,那么允许的最高温升只能是120K。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-11
定子铁芯局部区域是否有片间绝缘老化或烧坏,产生局部涡流发热?
第2个回答  2013-11-11
你的判断有一定道理。但是主要还是要检查温度探头和测温仪表中间的连接是否有接触不良。如果检查不出问题。就不用费力了,这个温度对于电机绕组来说还是很低的,电机绝缘温度是120到130度以下。所以可以长期使用。我单位560kw高压大电机也经常出现过这种情况,都是检查温度探头的接线端子,那个地方有氧化,会接触不良。