二表法与三表法适用什么接线形式?

如题所述

  二表法
  ①适用范围:三相三线制电路(无论负载是否对称)‍
  ②测量结果:三相总功率P=P1+P2
  两表法接线方式: 电流支路串于任意两线中,其通过电流为三相电路的线电流,电流线圈的发电机端须接至电源的一侧;电压线圈的发电机端接至该表电流线圈所在的相线上,另一端接到无功率表电流线圈的第三相上(即电压支路跨接于该线与第三线之间)
  注意:
  读数时必须把符号考虑在内:
  ①当负载的功率因数cosφ>0.5时,两功率表读数之和即三相总功率;
  ②当cosφ<0.5时,将有一只功率表的指针反转,此时应将该表电流线圈的两个端钮反接,使指针正向偏转,该表的读数应为负,三相总功率即为两表读数之差。
  ③cosφ=1时,P=2P1 ④cosφ=0.5时,P=P1(P2)。
  三表法
  ①适用范围:三相四线制不对称负载。
  ②测量结果:P=P1+P2+P3
  
  三表法接线方式:电流线圈串接于三相中的任一相中,电压线圈跨接于该相与中性线上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答