钢筋绑扎搭接

请问下不同钢筋搭接是怎么计算的?比如梁搭接:20的钢筋得搭接多长度是怎么计算的?好像有规定 :多大的钢筋搭接多长 能不能说下啊
你们说的太深奥、图集我也看不懂 直径14。16.18.20. 的钢筋 分别搭接多少啊? 还有 锚固是怎么算的?

钢筋搭接的计算前提条件很多,根据抗震等级,混凝土强度等级,钢筋直径都有关系,一般为:
混凝土强度等级
钢钢类型 C15 C20--C25 C30--C35 ≥C40
光园钢筋HPB(I)级 45d 35d 30d 25d
带肋钢筋HRB(II)级 55d 45d 35d 30d
HRB400(III)级 -- 55d 45d 35d
RRB400(III)级 -- 55d 45d 35d
注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;
你要的情况请参照上表或自己查找(国标03G101-1)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
梁一般采用焊接或机械连接,很少采用搭接。采用搭接的钢筋与钢筋种类、直径、混凝土强度等级、抗震等级有关。举个例子:直径14、16、18、20的三级普通钢筋,砼强度等级C25,三级抗震 钢筋锚固长度 就是42d(d是钢筋直径),搭接长度等于锚固长度乘以修正系数(梁的1.2),结果14*42*1.2=705.6mm,这只是一个例子,自己参照图集(混凝土结构施工图)去算。加油~!本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-01-13

钢筋搭接:两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的方法连接

第3个回答  2010-09-06
搭接率*LAE 03G101上规定 受拉区大于28的不宜绑扎搭接 受压是大于32 一级抗震等级不宜采取搭接方式 LAE是锚固长度 这个知道怎么查嘛 在同一面的所有钢筋如果采取冷搭接 意思就是百分之百或搭接大于%50 就是1.6LAE 如果是等于小于%50大于%25 就是1.4LAE 小于等于%25 就是1.2LAE
第4个回答  2010-09-06
绑扎接头有规定,但它是与钢筋所在部位的构件砼强度和抗震设防等级有关系的,一般情况下不小于45D。