两根同相导线穿过同一个电流互感器,互感器上连接电能表,请问电能表的读数怎么算
因为线径小,所以用两根导线同时穿过同一电流互感器再接到两个开关上,电流互感器二次侧接电能表,我想问的是,电表的读数怎么计算?急!
线路没问题,那应该是电表的问题了,
举报该问题
推荐答案 2010-10-01
电流表读数乘上变比,如:电表读数10,互感器变比100/5,则用电量为200kw.h(度)。用电量大小可以根据负载功率和使用时间估算,误差太大检查二次回路接线或者校电度表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBWP4550c.html
其他回答
第1个回答 2010-09-28
如果两根线是从电源的同一相上接过来的,那么电流可以相加。和一根线的效果是一样的。如果不是同一相电源,那就复杂了。
第2个回答 2010-10-01
电表度数乘以互感器倍数。电量是两个开关上用电器电量之和。
相似回答
电表度数
怎么计算
答:
当电能表使用互感器接入时,读取当前表计示数减去上月表计示数
。假如穿过互感器的匝数与互感器铭牌上标注匝数一致的话,计算后的值在乘以互感器铭牌上标注的倍率,计算后的电量就是该表计的用电度数,比如互感器铭牌上标注为100/5,就是乘20的倍数。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小...
电表度数的计算方式是
怎么计算
的?
答:
倍率就是互感器和穿过其中的导线形成的计量倍数(例如:一个150/5的互感器
导线穿过
其中1次倍率为30,穿过其中2次倍率为15穿过其中1次倍率为10)。电表度数计算公式:W=U*I*t,就用这个基本公式.一度等于一千瓦特每小时,若无倍率,则
表上读数
是多少就是多少度电,若经过
电流互感器
或电压互感器再接...
电流互感器
里面还穿了
一个
根细线 那这个倍数应该怎摸算?(如下图) 在 ...
答:
你好:
——★1、两根同时穿过电流互感器的导线,产生的磁场会使电流互感器的计量相加的
,【无论电流大、小,二次输出电流也都是相加的】。——★2、电流互感器的倍率,穿一圈为 400 / 5 ,即:400 ÷ 5 = 80 倍。电度表的计量电度数为 19.6 ,需要乘以电流互感器的倍率:19.6 × 80 倍...