abb变频器故障代码大全是什么?

如题所述

abb变频器故障代码有0001、0002、0003、0004、0006、0007、0008、0009、0010。

具体操作步骤如下:

1.显示0001时:

(1)故障代表:过流。

(2)故障因素:输出电流超过了跳闸值。

(3)解决方法:查看电机负载,或者查看加速时间,或者查看电机和电机电缆,或者查看周围环境条件。

2.显示0002时

(1)故障代表:过压。

(2)故障因素:中心电流直流电压过高。200 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是 420 V, 400 V变频器中心电路直流电压的跳闸值是840V。

(3)解决办法:查看过电压操控器,或者查看输入电源的稳态和瞬态电压,或者查看制动斩波器和制动电阻,或者查看减速时刻。

3.显示0003时:

(1)故障代表:跳闸。

(2)故障因素:变频器 IGBT 温度过高。跳闸值是135°C。

(3)故障处理办法:查看周围环境条件,查看冷却空气流量冷却风机,查看电机功率和变频器功率。

4.显示0004时:

(1)故障因素:电机电缆或许电机短路。

(2)故障处理办法:查看电机和电机电缆。

5.显示0006时:

(1)故障因素:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或许电源电压太低,形成中心电路直流电压太低。200 V 变频器中心电路 直流电压欠压跳闸值是162 V, 400 V 变频器中心电路直流电压欠压跳闸办法:值是308 V。

(2)故障处理办法:查看欠压操控器 ,或者查看电源和熔断器。

6.显示0007时:

(1)故障因素:模仿输入 AI1 低于由参数3021,AI1 FAULT LIMIT 规定的限值。

(2)故障处理办法:查看故障功用的参数设置。查看模仿操控信号电压等级是不是准确,或者查看接线。

7.显示0008时:

(1)故障因素:模仿输入 AI2 低于由参数3022。AI2 FAULT LIMIT 规定的限值。

(2)故障处理办法:查看故障功用的参数设置。查看模仿操控信号电压等级是不是准确,或者查看接线。

8.显示0009时:

(1)故障因素:电机过温,因素可能是机器功率太小、冷却缺乏或许起动数据过错。也可能是电机温度测量值现已超过了由参数3504 FAULT LIMIT 规定的故障限值。

(2)故障处理办法:查看电机额外参数、负载和冷却。查看起动数据,或者查看故障功用参数设置。

9.显示0010时:

(1)故障因素:被选为有用操控地的操控盘停止通讯。

(2)故障处理办法:查看操控盘连接,或者查看故障功用的参数设置,或者查看操控盘连接器,或者替换装置板上的操控盘。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-06-25
F0016为接地故障。1、先检查加速时间参数是否过短,扭矩提升参数是否过大,然后检查负载是否过大。如无此现象,可断开输出侧电流互感器和直流侧霍尔电流检测点进行复位操作,查看是否有过电流。2、当电机以大惯性驱动负载时,当变频器频率降低时,电机的实际转速可能大于同步转速。需要注意的是,此时电机处于发电状态,然后这部分能量将通过逆变电路返回直流电路,使逆变电路具有过电压或过电流保护。3、当负载惯性较大,需要在一定时间内停机时,应增加外制动悄档橡电阻和制动单元。ACS510系列22kw及以下变频电机内置制动装置。需要注意的是,应增加外部制动电阻,然后根据产品手册中的标准选启旁择电阻来解决问题。扩展资料:过流故障可分为加速,减速,恒速过电流.其可能是由于变频器的加减速时间太短,负载发生突变,负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间,减少负荷的突变,外加能耗制动元件,进行负荷分[tele.xktyz.top/article/094825.html]
[tele.my45du.cn/article/471358.html]
[tele.xktyz.top/article/387645.html]
[tele.magic61.cn/article/802135.html]
[tele.syybx.cn/article/651427.html]
[tele.jlqwrr.cn/article/962347.html]
[tele.syybx.cn/article/679538.html]
[tele.jlqwrr.cn/article/316405.html]
[tele.sz-wnd.cn/article/463752.html]
[tele.aavt.cn/article/963827.html]