571kw的采煤机,额定电压1140v,距移动变电站600米,移变800KVA容量,输出1140v电压,需要截面为多大的电
能否详细算一下,附上公式。
举报该问题
推荐答案 2010-10-01
按三相电动机功率因数为0.85电流最小应是340A,电压输送到电动机允许下降10%,导线电阻值不能大于0.335欧,导线长度应是600*2=1200米,按铜线1平方毫米每千米长度是17.7欧,需要铜线截面不小于63.5平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBWddPcRd.html
其他回答
第1个回答 2010-10-01
可用两条120的电缆。