请问各位大神 用电客户功率因数低 有没有可能电能表走反向有功表码?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-22
如果是三相三线表
的确有此可能
当功率因数低且三相不平衡的情况下
可能计量为反向有功
需要具体数据分析
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBc4445PccBhPd5B5hB.html
其他回答
第1个回答 2017-06-21
不可能。
追问
有案例
追答
只要有消耗有功电能,不论功率因数有多低,电能表都正向计量,只有改变电流方向(反极性)电能表反映的电量为负值。
相似回答
三相三线多功能表有
反向有功
电量是什么原因?如何解决?
答:
1、电池故障报警:当电表的时钟电池和低功耗电池没电或电压低
,在液晶屏会闪现电池符号及报警灯亮来提醒用户。电池1报警是时钟电池报警,如果不及时更换,停电以后再来电,电表的时间会错乱,影响电表的计量,用户需把问题上报,再返厂维修;电池2报警是低功耗电池报警,停电以后再来电,电表的事件记录会混...
电表显示
反向 有功
-Ic是否会造成无功补偿柜不工作?电表显示总
功率因数
...
答:
原因是变压器容量偏大,就有变压器自身的无功功率就偏大。当用电负荷低的时候,虽然你在低压端配置了无功补偿柜,但只能补偿变压器后面的负荷的无功功率,补偿柜前面的变压器的无
功功率没有
得到补偿。如果开工很足用电较多,那变压器的无功功率容易被分摊稀释,如果开工不足,或者停工待料,或者晚上不开工时...
为什么电表在
没有
接错线的情况下电表倒转.它的故障和维修
答:
有功电能表
倒转,既有故障性的,也有非故障性的,应注意区分。1.电能表在电焊机
功率因数
等于0.5时,UB与IBA的相位差为90°,表停转;在功率因数小于0.5时,相位差大于 90°,表倒转;在功率因数大于0.5时,表正转。 上述情况,不是由于电能表本身有误及接线错误,而是由于电焊机空载或轻...