大家谁能来帮我解决仪表上的问题

1.简要画出压力变送器、24V直流电源、毫安表、电阻箱、HART表组成的回路接线图。
2.差压式流量计中用到的FC6000流量演算仪其主要作用有哪些?
3.请简单画出采用节流装置取压的完整流量测量系统示意图,包含温压补偿、流量积算、信号再发送等。
4.一油罐储油高度为5m,欲安装一压力变送器测液位,量程应选多少KPa?液位在3m时,压力变送器输出电流是多少?(油的密度为0.85t/m3 g=10米/秒2)

6.用单法兰液位计测量糖化罐(敞口)液位液位计已经校好并投入使用,后因实际维护需要,仪表安装位置下移了0.5m,但是取压点更改后由于疏忽漏掉了所有需要重新设置的项目,此时计算机系统上仪表的示值将发生怎样变化?该如何处理?(提示:要分别考虑液位在零点、满量程及其它位置时的变化。)
7.某节流装置在设计时,介质的密度为520Kg/m3,而在实际使用时,介质的密度为480Kg/m3.如果设计时,差压变送器输出100Kpa,对应的流量为50t/h,则在实际使用时,对应的流量为多少?

4.答:P=ρgH=0.85*1000*10*5=42.5KPa 所以量程至少为42.5Kpa
3/5=(x-4)/16 推出输出电流值为13.6mA
6.仪表指示将变大,应该考虑零点迁移。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考