你好!谢谢您的回答!我们交流220V就要打2000V。1140V要打4200V。所以您说这我有些不解。
追答这是你们自己的要求。220V设备其实打500V就足够了。即使是380V电线,一般人们都是用1000V的摇表去测绝缘。你有没有看见电缆的外皮标示都是500V。为什么你们要用2000V呢!
你们自己定的标准也太高了。电工室内(380V)拉线时测量绝缘基本都是1000V的。
这是我们自己设计的产品。现在无法确定耐压是多少?谢谢告知。你说的电缆没错。不过作为产品耐压就高。比如1140V的万能式断路器,出厂耐压是4200V。这个国标是有规定的。见GB1497-85,表12 工频耐压试验电压值。
追答不好意思,你说的这产品,我真没了解。你既然找到国标了,就按照国标做就行了呀!
这是我们自己设计的产品。现在无法确定耐压是多少?谢谢告知。
追答是线圈类的吗?如果容量不大可以参照变压器标准交流耐压2500V 1min,如过容量较大可以参照电机的标准100KW或额定电压3000V以下的不进行交流耐压试验,2500V兆欧表代替。