33问答网
所有问题
1500V直流电缆做耐压测试该用什么标准?与交流的能否混用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-10-28
肯定不能混用啊。最简单的一个道理,幅值就不一样,直流1500V的幅值就是1500V,而交流1500V的峰值能达到1500*1.414 = 2121V,能一样吗?
这个标准肯定有规定的,你查查你们公司的
作业指导书
。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBc55PBhBWRh4h50ccP.html
其他回答
第1个回答 2013-10-16
不能,是地铁的吧,直流电和交流电波形不一样,测试也不一样
相似回答
1500v耐压测试标准
答:
1500V耐压测试标准通常是根据具体产品的相关标准来定的
。在北美,1500V耐压测试通常会要求产品的带电部分与可能接地的非带电导电体间施加
适当频率的交流电压达1分钟
。对于直流1500V系统,进行耐压测试时,电流应以1:2的比例进行测试,电源输入对输出打3000V,漏电流要小于5毫安,苛刻的要求小于2毫安,持...
高压
耐压直流和交流的标准
是多少
答:
测试电压,
大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压
。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如: 1500V ...
直流1500v
系统
耐压测试
需要多少
答:
直流1500v系统耐压测试需要3000v电流
。直流电测试为保障安全,会以1比2的电流进行测试,电源输入对输出打3000v,漏电流要小于5毫安,苛刻的要求小于2毫安,持续60秒,输入对外壳打1500v,漏电流要小于5毫安,苛刻的要求小于2毫安,持续60秒。
大家正在搜
电缆直流耐压标准
直流1500V用啥规格电缆
1140V矿用电缆绝缘多少能用
10kv电缆直流耐压
10kv电缆直流耐压打多少
35千伏电缆直流耐压打多少
6kv电缆交流耐压多少
直流700V电缆
10kv电缆绝缘用多少V的摇表
相关问题
是否可以对盘卷在电缆盘上的电缆做交流耐压或直流耐压?
耐压测试当中直流耐压和交流耐压有什么区别,如果混用的话会有什...
直流1500v电缆 用什么兆欧表测量
检测1500V直流单芯电缆绝缘缺陷
电缆耐压试验选用直流好还是交流
电力电缆敷设后,直流耐压试验和交流耐压试验需要做哪项?还有什...
耐压750v电缆550v直流能用吗
直流耐压1500V,交流耐压多少V