第1个回答 2013-12-21
三相电机的额定电流 I=P/(√3×U×cosφη)。P为额定功率,单位:kw。U额定电压0.38v。cosφ为功率因素。η为效率。当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.85估算。18kw三相电机,额定电流 I=P/(√3×U×cosφη)=18/(1.732×0.38×0.85×0.85)=37.85A。(U额定电压0.38v。cosφ为功率因素。η为效率。当铭牌上未提供cosφ和η时,均可按0.85估算)。选择导线时应考虑起动时的电流较大。(按最小约3倍考虑)1、选用16mm的橡皮绝缘铜线(安全载流量92A)或25mm的铜芯电缆(安全载流量92A)。2、选用25mm的橡皮绝缘铝线(安全载流量92A)或35mm的铝芯电缆(安全载流量89A)。本回答被网友采纳
第2个回答 2019-01-03
18KW电机,看到建议用6平方的很多,理论计算是对的,但是电机启动电流额定值的3~7倍,也就是说3倍算36X3=108A.还有故障电流等等。很容易就烧线的。建议铜线10平方/铝线16平方。如果距离过长需考虑压降等等。穿管或高温导线要降容使用。
第3个回答 2013-12-21
18kW电机,一般应为三相异步电动机吧?这种电机的工作电流约每相2x18=36(安培);故可以选择6个平方的铜芯线作为输电线。
第4个回答 2013-12-21
一般工业电器的电源体供电是功率的0.9左右,在要太小意思就是16平方的线应该是最好的