第1个回答 2014-01-10
1、斑竹建议4台1250的变压器,原因就是2台太贵,3台不好联络。要是本工程设备房的空间只能放下2台,2500KVA的行吗?(提出这个问题,主要是因为手册和规范上都找不到单台变压器最大容量的规定;另外本人没有现场运行经验,搞不清2台2500KVA的变压器放一个房间里运行起来是个什么场面?变压器采用强迫风冷,这个风扇装在室内,室内的温度会升高到什么程度?对高、低压电器、导线的电气性能会不会构成影响?还有就是噪音是否可以让人接受?)单台变压器的容量是1250最大。在《10kV及以下变电所设计规范》里有,你可以看看。设备房小,就要求做大些。2、电力分界点和电缆分界室的设置是必须的吗?多大的变压器需要设置?我们这都没有设置过,就是在墙壁上装个隔离开关。这个什么意思我不清楚。怎么来的?我只是知道,变压器上了一定的容量,就要求有完整的高压配电系统。你说的我不清楚,清楚的进来顶了。3、住宅套内用电设专用变压器;商场一级负荷由2台以上变压器供电;那么住宅的电梯、生活水泵、屋顶风机等电力负荷以及整个大楼都用的消防水泵等电力负荷都从商场变压器供电吗?物业管理的费用怎么公摊?理解没错,不过还要看你们当地的要求。4、做设计之前,把相关的规范找出来看看,可以为你的行为找到依据。本回答被网友采纳
第2个回答 2014-01-10
你的计算容量算得准吗,我建议用4台1250的变压器,两两互为备用2500的造价太高了,3台的又不好解决一二级符合的备用问题没什么具体要求,高低压做一起的多了,满足距离要求就可以,搞清楚电力分界点,把电缆分界室留出来就可以
第3个回答 2014-01-10
配电房的面积不但和变压器有关,还和高压柜、低压柜的数量有关。楼主自己排一下就知道够不够了。
第4个回答 2014-01-10
根据户数取Kx,然后补偿到0.9变压器的使用率在75%—85%最好