混凝土侧压力取值

如题所述

第1个回答  2022-12-13

模板侧压力一般根据两个计算公式进行计算即:式一:F=0.22γCTOβ1β2V0.5式二:F=γCH式一是根据砼浇筑高度有效压头进行计算,即任意高度模板侧压力的最大值。浇筑速度较慢,将造成下部砼已经初凝,初凝部分对模板的侧压可以不作为考虑,故在有效压头以外,不进行考虑。

计算式中根据浇筑速度及初凝时间考虑未初凝部分的混凝土侧压力,也就是说,在此浇筑速度、砼初凝时间及容重等的相同参数下,浇筑任意高度模板侧压力的最大值(可以认为刚好自初凝面至当前浇筑高度液体砼对模板的侧压力),但一般浇筑高度较小,直至浇筑完毕,第一层砼任然未初凝,甚至距离初凝时间还较远。

那么该值与现场实际情况偏差就较大。远远大于实际情况。式二是按照实际全浇筑高度全部液态砼计算,那么可能会出现浇筑速度较慢,初凝块,没有浇筑完毕下部砼已经初凝,该部分砼对模板已经没有侧压力。

计算结果也远大于实际值。比如在效压头为4米,按计算式一计算结果就为适用于4米以上的模板侧压力,式二就式于4米以下的模板侧压力。大于4米时,当前浇筑高度4米以下可以认为当前条件下无侧压。

小于4米时,可以认为全部模板承压。故按照两式取小值。但在代入参数时压考虑最不利状况,即初凝时间最长、浇筑速度最快代入计算。

扩展资料:

侧压力系数对隧洞围岩稳定性的影响较为显著,并且与隧洞的断面形式也有一定的关系。隧洞围岩位移变化量在一定程度上又反映了隧洞围岩的稳定性情况。

在同一侧压力系数下,埋深越大,隧洞关键点位移都会增大,在侧压力系数较大时,位移受埋深增加影响较显著。

在同一埋深下,侧压力系数较小时,隧洞围岩位移受侧压力系数影响也较小,当侧压力系数较大时,隧洞围岩位移变化较明显;当埋深和侧压力系数均取最大值时,不同断面隧洞的最大位移关键点所处的位置不同。

新浇混凝土对墩、柱模板产生的荷载不同于平台模板上的重力荷载,新浇混凝土水平向外顶推侧模的作用,类似水顶推容器壁。但和水压不同,混凝土压力是暂时的,当混凝土硬度已足够支承自身时,这种压力随即消失。

各测点压力变化规律基本上按照在某一时间段近似线性上升,到达峰值后缓慢减小,然后稳压一段较短的时间又缓慢上升。混凝土浇注过程中,混凝土初凝时间及浇注速度为主要影响因素,混凝土浇注完毕后,温度为主要影响因素。

混凝土按照表观密度的大小可分为:重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。这三种混凝土不同之处就是骨料的不同。

重混凝土是表观密度大于2500公斤/立方米,用特别密实和特别重的集料制成的。如重晶石混凝土、钢屑混凝土等,它们具有不透x射线和γ射线的性能;常由重晶石和铁矿石配制而成。

普通混凝土即是我们在建筑中常用的混凝土,表观密度为1950~2500Kg/立方米,主要以砂、石子为主要集料配制而成,是土木工程中最常用的混凝土品种。

轻质混凝土是表观密度小于1950公斤/立方米的混凝土。它又可以分为三类:

1.轻集料混凝土,其表观密度在800~1950公斤/立方米,轻集料包括浮石、火山渣、陶粒、膨胀珍珠岩、膨胀矿渣、矿渣等。

2.多空混凝土(泡沫混凝土、加气混凝土),其表观密度是300~1000公斤/立方米。泡沫混凝土是由水泥浆或水泥砂浆与稳定的泡沫制成的。加气混凝土是由水泥、水与发气剂制成的。

3.大孔混凝土(普通大孔混凝土、轻骨料大孔混凝土),其组成中无细集料。普通大孔混凝土的表观密度范围为1500~1900公斤/立方米,是用碎石、软石、重矿渣作集料配制的。轻骨料大孔混凝土的表观密度为500~1500公斤/立方米,是用陶粒、浮石、碎砖、矿渣等作为集料配制的。

参考资料:百度百科---侧压力