化学锚栓拉拔实验检测部位怎么填写

如题所述

第1个回答  2022-10-23
一、现场进行植筋拉拔试验,首先应填写工程名称、建设单位、委托单位、代表数量、设计

单位、监理单位、检测日期;

二、应先确定所检测的工程为何种类型的工程;是一般工程还是加固工程;

三、确定是拉墙筋锚固、构造筋锚固、加固筋锚固、化学锚栓锚固还是膨胀螺丝锚固 四、再确定是非破坏性检测,还是破坏性检测; 五、填写所使用的检测仪器是那种型号的检测仪器; 六、勾选对应的检测规范;

七、填写钢筋或者锚栓的型号规格、检测部位以及应达到的检测力值; 检测步骤

一,从仪器箱中取出仪器,接通千斤顶和锚杆拉拔仪;

二,先打开力值显示仪,清零,并点击峰值按键,关闭油阀,空荷载加压,确定仪器使用正

常,然后打开油阀,使千斤顶回复原状; 三,针对钢筋或者锚栓的规格,选取对应的锚具,(如果是锚栓,应选取对应的锚栓接头旋

紧);

四,把千斤顶套入待检植筋或者锚栓,关闭油阀,用锚具锚紧钢筋,缓缓加压,直至千斤顶

与墙面之间没有空隙(手上有轻微的用力感),这时,应停止加压,并点击清零按键进行清零;

五,均匀加载力值,达到并超过设计力值,停止加压,点击峰值按键,记录加载的力值,等

待2分钟,然后再记录此时的力值(在加载过程中,应让人手扶千斤顶,避免因钢筋突起拔出,造成千斤顶的损坏);

六,然后打开油阀,卸载加载,使千斤顶回复原状;

至此,完成一根钢筋的拉拔试验。 拉拔规范的选用(一般工程):

一、 如果是拉墙筋,不论钢筋的规格,植筋大小,只要不小于6.0KN,就算合格,且拉

拔的数量按表9.2.3选用,zui小应选取5根钢筋为检测数量。