厂房火灾危险性分类

厂房内有甲类防爆区,面积如图所示,厂房的火灾危险性怎么定?甲类,丙类?

根据《建筑设计防火规范》第3.1.1条,生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,将分类划分为甲、乙、丙、丁戊类。对于使用或产生下列火灾危险性特征物质的厂房,将其划为甲类:闪点小于28度的液体;爆炸下限小于10%的气体;常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇到有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产。对于使用或产生下列火灾危险性特征物质的厂房,将其划为乙类:闪点不小于28度,但小于60度的液体;爆炸下限不小于10%的气体;不属于甲类的氧化剂;不属于甲类的易燃物体;助燃气体;能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于60度的液体雾滴。对于使用或产生下列火灾危险性特征物质的厂房,将其划为丙类:闪点不小于60度的液体;可燃固体。对于使用或产生下列火灾危险性特征物质的厂房,将其划为丁类:对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产;利用气体、液体、固体作为燃烧或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产;常温下使用或加工难燃烧物质的生产。对于常温下使用或加工不燃烧物质的生产厂房,将其划分为戊类。


厂房防火设计应遵循国家有关规范的要求,针对建筑及其火灾特点,从全局出发,统筹兼顾,配合先进的防火技术,才能有效防范火灾事故的发生,做到防患于未然。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-05
按丙类确定火灾危险性,出自消防的<建筑设计防火规范>2018版 条例3.1.2 符合条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:1.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5% ,所以满足了本层的条件。
第2个回答  2018-09-01

  消防:关于厂房的火灾危险性区分

  看到有的厂房被划分为丁戊类,难道此为介于丁类和戊类中间的一级么?建筑设计防火规范不是规定
“同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定”这样说来如果存在丁类的物质应该被划为丁类才对啊?求教高手~!

  答:看你题,你的问似偏面了!我们讨论一下:先看条文再答你的问号?

  因你的问,时间尚末进入GB5001-2014实施时间,仍以《建筑设计防火规范》GB5001-2006来讨论。

  3.1.2  同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

  1  火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾亊故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;

  2  丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%。

  好!条款完正了。我认为你漏了3.1.2 条中1、2款,且末述清,不符合可按火灾危险性较小的部分确定的条件。故会问:“难道此为介于丁类和戊类中间的一级么?”答:一定分清丁、戊类厂房的。我把3.1.2 条中条文说明截一部分,你的问题应该很容易确定:……当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定。土一点:油漆工段同存在在丁、戊类厂房内,那么要看火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例与采用的系统了。

 

     

第3个回答  2018-08-31
? 半路兄弟 ( 2010) ? 大汉天子3 ( 2005) ? 大宅门 ( 2000)