33问答网
所有问题
两块智能单回路测控仪表如何与一个投入式液位变送器接线。
您好,我想请教一下,两块智能单回路测控仪表如何与一个投入式液位变送器接线。我采用并联方式接线后,两块表有干扰,液位显示不准确。
举报该问题
推荐答案 2019-05-21
1、智能单回路测控仪表的输入信号类型,应设置为与液位变送器的输出类型一致。如液位变送器输出为4—20ma,则控制仪表信号输入类型应设置为4—20ma。
2、液位变送器是两根线制,带载能力足够。则,输出是电流信号时可以将两块表串接,是电压信号,则需要在在变送器输出并联电阻后,并接给两个控制仪。
3、如果仪表有4—20ma或者5V输出,可以由其中一个控制仪供给另一个输入用,估计测量会有误差。
4、可以配置信号隔离器(一个输入,两个输出),液位变送器进隔离器,两个输出信号分别进两个控制仪。建议首选。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBchB0P4WBdP5dc5WPB.html
相似回答
无锡威尔泰
智能单回路测控仪
用
液位变送器怎么
用
答:
1、最好选择稳压电源单独供电
。电源的稳定性影响着变送器的性能指标,最好将其误差控制在变送器允许误差五分之一以下。
对于有特殊供电要求的产品,必须接特殊电源
。2、
液位变送器信号线要采取带屏蔽的电缆
,防止电磁波干扰。3、按照正确的接线方法连接变送器,其通电时间要在十五到三十分钟。4、如果液...
单光柱显示
测控仪和液位变送器
的
接线
图是什么?
答:
电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端
。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。现在的变送器一般都有4个接线端子,两个是接线的,另外两个不用接线, 变送器的DC24V电源线同时就是4~20mA的信号反馈线,也就是说,你的二次表或者DAS(数据采集系...
单回路
显示
测控仪
输出20毫安
二
线制
液位变送器
可以工作吗?
答:
两线制
液位变送器
,他是一个24伏的电源,这个电源g是信号线,又是啊电源线,就要看和什么模块来接线了,他们呢?每种模块接线方式肯定不一样,肯定能够正常工作的
大家正在搜
智能表测控仪在回路里怎么接
智能多回路测控仪接线图
智能单回路光柱测控仪
智能单回路测控仪怎么调
智能单回路测控仪说明书
智能单回路测控仪数值
智能单回路测控仪HH
智能单回路测控仪c40
智能单回路测控仪c80参数设置
相关问题
单光柱显示测控仪和液位变送器的接线图
你好压力变送器和智能单回路测控仪怎么接线
单光柱显示测控仪和液位变送器的接线图是什么?
投入式液位变送器与智能单光柱测控仪之间须接几根什么线才能达到...
智能单回路测控仪怎么接线
多个智能单光柱测控仪能否与一个变送器同时连接
压力变送器和单回路测控仪的接线方法
怎么接智能单光柱测控仪