接地变退出运行,零序保护为什么不起作用?
接地变退出运行,零序保护为什么不起作用
举报该问题
推荐答案 2020-03-06
如果是消弧线圈接地,零序保护本身就没有
如果是小电阻接地,接地变回路退出后,接地零序电流减少很多,定值就高了,所以无作用