关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。
甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;
甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;
丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;
甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;
丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;
旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;
百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个
电气设备间,每50平方米至少配置2个;
液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;
易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。
目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-17
1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。 根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A) 而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A 故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个) 假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个)
2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。 本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求。 四、其他说明 1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用。 2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展。
3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器。
4.本表未尽事宜,应参照规范执行。