33问答网
所有问题
弱电井里都需要什么消防设备?
比如接线箱,强切,还要什么
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-29
你是问需要什么消防设备还是有什么消防设备呢?
消防模块设备箱可以在弱电井内也可以不在,切非消防用电控制可以在强电井也可以在弱电井,但因为它的功能是切断正常的动力及照明用电,而使用消防应急用电,防止二次火灾,因此一般强切是在强电井道内的,包括消防电话线路接线箱也可以在弱电井内。
如果说弱电井内需要什么消防设备,那应该只有两样。一,消防探测设备就是
烟感
,二,是悬挂式
干粉灭火器
。除此两样,弱电井内的其它消防设备都是可有可无滴。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBd5Bh4hBRP54W0WWBW.html
其他回答
第1个回答 2014-03-24
弱电井需要配备1)二氧化碳灭火器,按平米数配备;
2)烟感探头,防止线缆着火或短路冒烟;
3)排风扇或者空调,不知道算不算,反正里边通风要好;
强切和弱电箱得看要求和大小,如果弱电井甲方要求较高,可安装气体灭火设备和强切。同时配备静电地板、防雷接地、等电位接地,并做好密封隔热。现在有的弱电井还安装门禁系统,并和消防联动。
相似回答
水表远程抄表的线管及防火阀管路的埋设方式
答:
所有的弱电管和
消防
管都是通过线槽连接到
设备
箱的。只要管子进了井,以后就可以在管井内进入线槽或者用波纹软管连接到设备箱。门锁的管路门锁通常是电磁锁,安装在门顶上,所以管路一般是走顶板的。因为那里都是砖墙,这条通往锁的管子不需要埋设,以后可以再配。通往开门按钮的管子则可以在顶板预埋到
弱电井
。...
强电井,
弱电井
,水表井强制使用防火门吗
答:
根据国家建筑设计要求是要的是丙级防火门
,具体请参阅九安防火门 http://www.chinajiuan.com/productlist.asp?cid=3
强弱电井
内是否
需要
安装等
电位和感烟探头
。
答:
不需要安装烟感探头
大家正在搜
消防设备需要什么认证
消防设备维护需要什么资质
消防器材需要什么资质
消防器材安装需要什么资质
生产消防器材需要什么资质
卖消防器材需要什么证
生产消防器材需要什么条件
弱电井里面有什么
消防设备都有哪些
相关问题
消防弱电井每一层都需要留接线端子吗?
建筑弱电井(设备间)是否能装消防喷淋头
消防弱电井里各种回路线都留多长
消防验收弱电井可以放机柜吗?
消防控制室和弱电井之间为什么必须用桥架?
消防报警电话能不能安装在弱电井里?
在大楼弱电井里面可以安装UPS电源吗?符合消防规定吗?
消防栓为什么要尽量与强弱电井等设施分开