33问答网
所有问题
星三角降压启动电路中11KW的电机,主回路及控制电路中熔断器熔体应选多大?过热继电器整定值?
给个公式或理由
举报该问题
推荐答案 2010-09-23
熔体可以选50A的,但热保护不能选26--30的,首先看你热继电器是接在绕组内的还是外边的,如果是在绕组内,就只能选14A左右,如果是外边,就可以选22到24A左右 ,
热继电器的整定范围是电动机额定电流的1~1.1倍,选1.2到1.3倍太大了。。教科书上写的是0.95~1.05倍,我实际工作中都按照1.1整定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBd5cWhd4.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
电机额定电流(功率因数按0.8算)
11000/380/1.732/0.8=20A左右的电流
熔体可以选50A左右的
热继电器整 26-30A就可以
图上在里边,可以选到12-14A,没有什么公式,就是按电机额定一半的的1.2-1.3倍整定就行了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-09-23
安具体情况,空载重载启动不一样,按电动机的额定电流的1.1/1.3倍来调整。
相似回答
10kw三相异步
电动机,主回路熔体
和接触器怎么选择
答:
10kw三相异步
电动机,
交流接触器选择要比电动机额定运行电流大一号的接触器好点,因为电动机的启动电流是它额定电流的4-7倍。过载可用热继电器加以保护即可。不用
熔断器
也可以了。用
星三角降压启动的
话推荐用施耐德LC1D18*2个LC1D12*1个就可以了。
设计一台三相异步
电动机控制
线路要求1能实现启、停两地控制2能实现点 ...
答:
5、热继电器与电机相配的:1个,图中FR; 6、熔丝保险座:1个,图中FU; 7、空气断路器:1个; 8、电线、控制线一批。 二、电路如下图: 向左转|向右转 二、图中配件说明: 1、A为本地按扭、B为异地按扭; 2、图中红色冬菇按钮AN2或AN6为复用按扭,既可为停止按扭,又可与AN1或AN5组合成为点动按扭控制; 3...
那位大哥有电工知识呀,比如
电机
的额定电流计算,导线
的
选择,以用各种开...
答:
铜线每平方载流量6安,铝线5安,如此,4千瓦
的电机,
电流8安,所需的铜导线1点5平方,但是还得考虑
电机的启动
电流,一般是额定电流的4至10倍,,所以要适量加大导线,但启动电流是短时间的,所以没必要按倍加大,
大家正在搜
电机星三角降压启动原理图
星三角降压启动电机接线图
星三角降压启动电路
电动机降压启动电路图
星三角降压启动电路图实物接线图
三相异步电动机降压启动方法
星三角降压电机接线图
大电机为什么要降压启动
星三角降压启动工作原理
相关问题
11kw电机星三角启动控制回路选用多大的保险丝
星三角降压启动电路图
星三角启动15KW电机选用多大空开3个接触器分别选多大的,热...
星三角降压启动控制电路图
电动机采用星三角降压启动时热继电器整定数值怎么计算?
星三角降压启动原理电路图
三相异步电动机星三角降压启动,热继电器和熔断器的作用
求星三角型降压启动电路图及原理?