星三角降压启动电路中11KW的电机,主回路及控制电路中熔断器熔体应选多大?过热继电器整定值?

给个公式或理由

熔体可以选50A的,但热保护不能选26--30的,首先看你热继电器是接在绕组内的还是外边的,如果是在绕组内,就只能选14A左右,如果是外边,就可以选22到24A左右 ,
热继电器的整定范围是电动机额定电流的1~1.1倍,选1.2到1.3倍太大了。。教科书上写的是0.95~1.05倍,我实际工作中都按照1.1整定
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
电机额定电流(功率因数按0.8算)
11000/380/1.732/0.8=20A左右的电流

熔体可以选50A左右的

热继电器整 26-30A就可以

图上在里边,可以选到12-14A,没有什么公式,就是按电机额定一半的的1.2-1.3倍整定就行了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-23
安具体情况,空载重载启动不一样,按电动机的额定电流的1.1/1.3倍来调整。