变压器功率问题

一台三圈变压器,高中低三侧分别为220kV、110kV、10kV,视在功率为20MVA,在运行过程中,高中低三侧都有功率,问:这三侧的功率与主变视在功率之间的关系,如果要判定主变是否过载是看哪一侧功率? 麻烦大家说清楚点,如果是看三侧功率,那三侧功率与主变视在功率是怎样一个关系,而且三侧功率同时存在有功无功,与视在功率又是什么关系,怎么判定? 我说的都是负荷过载,不考虑电压电流等问题,我知道有功与无功的平方和就是视在功率的平方,可是放在三圈变压器我就不知道了,三侧之间的关系是怎么算的!不可能变压器三侧都有一个视在功率,视在功率针对的是一个整体的量吧!

过载对于变压器有两种说法:
1.第一种过载指的是:流过变压器的实际电气量大于变压器铭牌上的额定电气量。过载会使变压器发热严重,甚至烧毁。
比如实际运行电压大于额定电压,实际电流大于额定电流等等,有一条满足要求即过载。
2.第二种为变压器的额定输出容量不能满足负载需求的总量,导致小牛拉大车,压根就超负荷运行,出力不够,满足了不运行要求。所以变压器高中低三侧任一线圈的额定输出容量小于负载的总容量,即为过载,也为超载。

注:三绕组变压器容量匹配:三绕组电力变压器各绕组的容量按需要分别规定,其额定容量是指三个绕组中容量最大的那个绕组的容量,一般为一次绕组的额定容量。国家标准规定三个绕组的容量匹配有100/100/100、100/100/50和100/50/100三类。在运行时,一个绕组的负荷等于其它两个绕组负荷的相量和,但都不得超过各自的额定容量。

如果还不明白,就找相关的书籍来学习!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-23
主变的输入功率=空载功率+无功功率+副边功率(所有副边功率之和)

应该看原边的输入功率是否过载,来判定主变是否过载

同时须监测副边三个负载是否过载(副边的三个输出也有功率限制要求)
第2个回答  2010-09-23
220kV侧功率应该等于110kV、10kV的代数和,但由于变压器存在损耗,所以,220kV侧功率大于110kV、10kV的代数和
要判定主变是否过载是看三侧功率,任何一侧都不允许过载。对于降压变压器主要监视220kv侧。