33问答网
所有问题
高压计量,电压是Y接法的,电流是两个互感器的,对电子式高压电表的接线怎么接
Y接法中相不接地的,三相对地电压都是57V左右,但电流互感器用了两组
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
那就是三相三线互感式的电表的,下图是经过电压互感器,电流互感器的接线图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBh0cdhBR.html
相似回答
高压计量,电压是Y接法的,电流是两个互感器的,对电子式高压电表的接线怎
...
答:
那就是三相三线
互感式
的
电表的,
下图是经过电压互感器
,电流互感器的接线
图。
...电压表和
电流互感器怎么接
现在有
电流表电压
表电流互感器各一个...
答:
你好:——★1、【电压表】:配电柜上的电压表可以测量三相电压。但必须要配置“换相开关”才能达到换相测量的要求。——★2、【电流表】:配电柜上的电流表是直接与电流互感器线连接的,因为测量的是交流电流
,电流互感器
直接连接到电流表就行,不分极性。——★3、由于负载的变化、
电流表的
变化也...
两台
电流互感器,
三台电压互感器如何接三相三线
电表,电压互感器是y
/y...
答:
典型的三相三线电度表接法,
电流互感器分别装于A,C两项,二次侧接线对应接到电度表的电流端子上,即A相接1,3;C相接7,9
。电压互感器星形接线,二次侧三个线电压分别接到电度表的A,B,C电压端子上,一般的表,2是A相,5是B相,8是C相。同时注意互感器的接地。
大家正在搜
有电压无电流怎么解决
为什么电压高电流小
配电柜的电压电流记录
为什么高压输电电流小
功率电阻电压电流公式
知道电压和电流怎么求功率w
电压高电流就大吗
高压放电电流很小
高压输电电压
相关问题
高压计量三只电压,电流互感器接成Y行连接接线盒怎么接
安装高压电表需要2个电压互感器和2个电流互感器的接线方案
一个高压三相数显电流表 两个互感器接法
三个电压互感器的高压计量表怎样接线
高压计量柜中,电压互感器VV接法与Y型接法在互感器变比上有什...
高压计量器的电表怎么接
安装高压电表需要2个电压互感器和2个电流互感器的接好后,但电...
高压计量箱配三个电流互感器三个电压互感器,怎么接线到多功能电...