耐压测试原理?

耐压测试:将电器产品的电源插头接在插座上.把高压棒放在电器的外壳,启动测试仪.参数设置如:1500VAC,<15mA,2S 想问的是高压棒作用?1500V是通过什么输出,火线,零线?.接地线?还是高压棒.?,所测回路的漏电流值是通过什么输入到仪器,火线,零线?.接地线?还是高压棒.?大峡赐教!!

电流低要求高

耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。
测试系统有三大模块:程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统。

程控电源模块由输出位0V~140V的程控电源和高压变压器构成,在单片机ADCm842控制下程控电源输出电压经变压器升压可以得到设定的输出电压值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-26
GD2673
常见的直流耐压测试,就是摇表了,主要测试目的就是线路和设备的绝缘电

阻。使用方法就在表盖上写着呢。 大到G欧计都是如此。

实际直流测试,在电子行业很普遍。每一只元件都要直流测试,电压值都不

同,工作时不允许超过,否则永久性损坏。分别按档次标注在产品上(二极

管、三极管、电容器)。

交流耐压测试,主要是针对设备的交流性能所做的测试。例如电力变压器。它

的交流测试主要目的是衡量其交流阻抗对性能的影响。