请问怎么样才能实现两个PLC都能采集到同一个传感器的模拟量信号(4-20MA)?
RT,听说可以用传感器分配器,但是网上查不到,会不会有信号干扰?请问怎么样才能实现两个PLC都能采集到同一个传感器的模拟量信号呢? 请各位大虾尽快为小弟解答,在此谢过了
举报该问题
推荐答案 2010-09-19
一分二变送或者,直接用第一块PLC的输出并联控制第二块PC的输入,好好想想一想很好解决的呀,仅供参考!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RBh5dP5W5.html
其他回答
第1个回答 2010-09-23
你直接送到一个plc的模拟量模块里面,把这个plc做从站,另一个做主站读就ok了啊。
第2个回答 2010-09-19
我常用的方法就是通讯,用通讯网络将两个PLC连接起来。这样可能来的稳妥些吧。
第3个回答 2010-09-19
一分二变送器