滤波器与变频器的连接方式,现在常用的有两种:一种是串联安装,一种是并联安装。在这里,重点说一下串联安装的滤波器。
串联安装的滤波器,也叫变频器专用滤波器,分为输入滤波器和输出滤波器两种。输入滤波器,安装于变频器的电源侧;输出滤波器,安装于变频器的负载侧。
安装具体要求如下:
1、输入滤波器和输出滤波器两者的安装位置是不能互换的,如果把输入滤波器安装到变频器的负载侧,可能会导致变频器炸机。因为变频器输出侧是不允许有容性负载的,而输入滤波器就是容性的。
2、滤波器要靠近变频器进行安装,也就是变频器与滤波器之间的连接导线要尽可能的短的,长度越短,其滤波效果越好。
3、滤波器的输入与输出导线,需要呈现180度,否则,可能会导致耦合干扰,进而导致滤波器失效。
参考资料:www.lvbojieneng.com/passive-filter/bianpinqishurulvboqi19.html
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-15
什么意思?楼主是指下变频么?
第2个回答  推荐于2018-03-28
前面加滤波器:用来抑制从变频器电源线发出的高频传导性干扰和射频干扰。参看变频器的说明书 在变频器的接线端子上都有对应预留的端子/
安装
1、不能存在电磁耦合路径
变频器专用滤波器都是安装在设备屏蔽的内部,设备内部电路及元件上的EMI 信号会因辐射在滤波器的(电源)端引线上生成EMI 信号而直接耦合到设备外面去,使设备屏蔽丧失对内部元件和电路产生的EMI 辐射的抑制。当然,如果滤波器(电源)上存在有EMI 信号,也会因辐射而耦合到设备内部的元件和电路上,从而破坏滤波器和屏蔽对EMI 信号的抑制作用。
2、不能将线缆困扎在一块
一般来说,在电子设备或系统内安装EMI 滤波器时要注意的是,在捆扎设备电缆时,千万不能把滤波器(电源)端和(负载)端的电线捆扎在一起,因为这无疑加剧了滤波器输入输出端之间的电磁耦合,严重破坏了滤波器和设备屏蔽对EMI 信号的抑制能力。
3、避免使用长接地线
变频器专用滤波器输入、出端连接电源及电机的接线长度不宜超过30厘米。 因为过长的接地线意味着大大增加接地电感和电阻,它会严重破坏滤波器的共模抑制能力。较好方法是,用金属螺钉与星形弹簧垫圈把滤波器的屏蔽牢牢地固定在设备电源入口处的机壳上。
4、 必须拉开距离
变频器专用滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能;
5、良好面接触
变频器专用滤波器金属壳与机箱壳必须保证良好面接触,并将接地线接好;
6、宜选用双绞线
变频器专用滤波器的输入、输出连接线以选用屏蔽双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号;本回答被提问者和网友采纳