电线一平方多少安培?

如题所述

电线一平方多少安培?

电线的截面积与电流不是按倍率来计算的,以铜芯线为例,1平方铜线在40度时的截流量是15A,1.5平方是19A,2.5平方是25A,4平方是33A,6平方是44A,10平方是59A。

从上面数据不难看得出,不能简单的按倍率计算电流。1.5平方的截流量是1平方的1.27倍,2.5平方是1平方的1.67倍,4平方是1平方的2.2倍,6平方是1平方的2.93倍,10平方是1平方的3.9倍......。

越大的电线相差越大,如50平方铜线它的截流量170A,是1平方的11.33倍 。

最后为了正确,多大规格的电线对应的截流量,建议查有关手册即可,既快又准确 。

下图是《电工手册》的部分数据,供参考:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-30
一平方毫米铜芯线可以承受的最大电流是6-10A,具体取值与线长、环境温度有关。线越长、环境温度越高,电流值就越小,安全电流是5A。

如果是单相(220V)接线,那每1KW的电流约为4.5A,三相(380V)接线,那每1KW的电流约为2A。

一般来说,一平方的铜芯线,单相接线时,可承受1个千瓦,三相接线时可承受3个千瓦。

铜芯电线允许长期电流:2.5平方毫米(16A~25A),4平方毫米(25A~32A),6平方毫米(32A~40A)。

铝芯电线允许长期电流:2.5平方毫米(13A~20A),4平方毫米(20A~25A),6平方毫米(25A~32A)。