欧姆龙CPM1A 的PLC用一个按钮控制起停,按一下启动再按一下停止,改用那一条程序啊,
举报该问题
推荐答案 2009-07-14
看看这个图吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RP0Rc0c0P.html
其他回答
第1个回答 2009-07-13
LD 0.00
DIFU 200.00
LD 200.00
LD CNT1
CNT 0 #1
LD 200.00
LD CNT1
CNT 1 #2
LD CNT0
LD CNT1
KEEP 10.00
说明:0.00是输入按钮 200.00是中间继电器用来取0.00的上升沿 CNT0和CNT1是两个计数器 10.00是输出
相似回答
欧姆龙
PLC与
PC
如何相连,除了RS232线,还需要其它什么连接线吗?_百度知 ...
答:
如果是小型PLC的话,恐怕也只有rs232通讯线了,只有少数机型支持USB通讯,具体通讯设置我就不说了,相信你会;如果是大中型PLC(基板加模块式)的话,可以插上专门的通讯模块,使用以太网通讯。这时把你的电脑本地连接设置成手动获取IP,同时输入通讯模块的IP地址就可以了。这种PLC是可以连接到因特网。
欧姆龙
PLC与
PC
如何相连,除了RS232线,还需要其它什么连接线吗?_百度知 ...
答:
欧姆龙
plc与
pc
连接,可以通过以下几种方式:1.串口rs232编程电缆 2.网络口,直接使用网络模块,用网线进行连接 3.高端的机型可以使用usb连接线进行连接
欧姆龙
PLC与个人
PC
通信时为何会读不了程序?
答:
你这种情况可能是被“读保护”了。1.UM受保护,是指程序受写保护,但程序是能被读上来的。在CX-P软件中,工作区中的“设置”-“启动”-“程序保护”进行选择,然后下载到PLC断电上电即可。2.如果程序被读保护,那么在程序的最前面加常开AR10.01+FUN49 0 0 #密码,将程序下载下去断电上电,这...