请问:功率是10KW,应选用多大的单相电表;多大的断路器和多少平方的铜芯电缆线,最好给下计算公式
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-06-28
单相电度表的负荷计算是1A最大功率是440W,你的负荷10KW,其电表电流22A,建议你买块22A以上的就可以了,断路器1A220W,10KW其电流是45A,你买块45A以上的就行,铜芯线1平方大概承5.5A,建议使用10平方的就可以了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RP4WRc4hP.html
其他回答
第1个回答 2009-06-28
应选用20-80A的电表。60A的断路器。应选用16平方毫米的铜芯电缆。
第2个回答 2009-06-28
I=P/U=10000W/220V=45.5A
应选择额定电流不小于45.5A的电表和断路器,选用的电线粗细可查一下电工手册
第3个回答 2009-06-28
如单相,电流在50A,电表最小要选15(60)A的。
开关只要大于60A就可以了。
铜芯电线,应16线的。最小10的(有点满负荷)。
本回答被网友采纳
相似回答
单相电能表
计算
答:
在功率因数1.0的情况下,P=UI,I=P/U=10/0.22=45.45A,必须装15(60)A的表,配6
平方的铜
心线就可以了
15kw220v选择
多大的电表和铜
导线、用几P
断路器
答:
15kw/220V=68A
,电缆
进线可用ZR-YJV-0.6/1 3*16mm2
,电表
用100A的
,断路器
1P就够。
请问多少
千瓦用
多少平方的
线?
答:
铜芯线:1平方毫米7.5A
,1.5平方毫米15A(10A/mm2),2.5平方毫米20A(8A/mm2),4平方毫米28A(7A/mm2),6平方毫米37A(6.2A/mm2),10平方毫米50A(5A/mm2)。95平方毫米200A(2.1A/mm2)。导线截面赿大,单位截面积导电能力赿小。