大体积混凝土测温

我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????

1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?
一般的指,混凝土表面5cm于内部最高温度的温差。但是覆盖好的话,表面5cm的温度和覆盖温度差不多的

2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,
规范上要求是25,但是有其他的规范上要求30的。具体操作都是,25度采取措施,最大不超过30度。

3:测温还有其他的什么规定????
没有其他的规定,主要是控制好温差,搞好养护,防止裂缝。
上次我们测一个大体积砼就出现了温度缝,很严重。
主要是施工方不重视温差,瞎整
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-21
当然是变化的,收室外的温度的影响,最好在恒温时测
第2个回答  2020-05-21
大体积测温点,分上,中,下三个。
水化热上来后,因有保温措施的影响,砼的温度变化的主要因素根本就不是大气温度。!!!
第3个回答  2019-05-29

这个当然
第4个回答  推荐于2017-10-13
★内外温差有两个,一个是混凝土中心温度和混凝土表面温度之差,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差。
★《地下工程防水技术规范》GB50108-2008中4.1.27中明确要求:混凝土中心温度和混凝土表面温度之差不应大于25℃,再一个就是混凝土表面温度与大气温度之差不应大于20℃(应注意的是:在GB50108-2001中表面与大气温差不应大于25℃,2008新规范中改为20℃)。
★三个温度感应头位置分别在底板的上、中、下位置,间距不小于500mm,深度分别为表面下200 mm、混凝土中部和混凝土底部上200mm。
测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现最高和最低温度时测量)测至温度稳定为止。